En nuestra ciudad, nos encontramos con un atasco de tráfico de tres vías con mucha frecuencia. Este programa de PLC ofrece la solución para controlar los atascos de tráfico pesados mediante el control de lógica programable.
Control de semáforos mediante PLC
Solución del problema
- Hay muchas formas de escribir un programa para el control de semáforos, por ejemplo, el método de salida del secuenciador, pero en este caso normal se utilizan entradas, salidas y temporizadores.
- Los temporizadores se utilizan para dar un retraso de tiempo para que la salida se active y desactive.
- La bobina de reinicio se utiliza al final para ejecutar el programa de forma continua.
- Los bloques comparadores se utilizan para reducir la cantidad de temporizadores utilizados.
- Programa realizado en el software AB RSLogix 500.
Lista de entradas y salidas para el sistema de control de tráfico
Programa de PLC para sistema de control de tráfico de 3 vías
La siguiente columna tabular proporciona los pasos o la secuencia de salidas para activar.
Descripción de la lógica de PLC para sistema de control de tráfico de 3 vías
RUNG000:
Este es un peldaño de enclavamiento para operar el sistema a través del PB de inicio y parada maestro.
RUNG001 y RUNG0002:
Iniciar el temporizador para activar la primera salida verde oeste, de modo que este y oeste deben estar en rojo.
Los comparadores en el peldaño paralelo se utilizan para desactivar la roja este después de 15 segundos. El bit de temporización del temporizador T4:2 en contacto paralelo se utiliza para activar nuevamente la roja este en el quinto y sexto paso. (Consulte la columna de la tabla anterior para obtener más información)
RUNG 0003:
Activación de la luz roja del norte hasta el tercer paso mediante el bit de temporización del temporizador y los bloques comparadores de T4:0 y T4:1.
Rung 0004:
Activación de la luz amarilla del este durante 5 segundos mediante bloques comparadores. (Paso 2.º)
Rung 0005-0006-0007-0008-0009-0010:
Se siguen los mismos procedimientos para activar otras salidas. (Consulte la columna de la tabla para obtener una secuencia de operaciones)
RUNG 0011:
Se activa la bobina de reinicio mediante el bit de finalización de T4:2 para reiniciar el ciclo desde el principio
El programa se ejecuta de forma continua hasta que se presiona el botón STOP PB
Conclusión:
El control de semáforo de 3 formas explicado anteriormente mediante PLC es solo un ejemplo. Puede variar con respecto al tiempo real. Podemos utilizar este programa de ejemplo para comprender el funcionamiento de los temporizadores y la función del bloque comparador en el PLC AB.